本帖最后由 lixiaoxin1983 于 2015-1-22 11:48 编辑 碰到一个事故,高压柜分闸时,远方、就地均操作不了,最后用的是开关本体的机械分合闸按钮分开的请教两个问题:1.直接使用机械分合闸按钮有啥风险,以上情况最稳妥的操作应该咋么办2.开关的机械分闸按钮是单纯的机械分还是电气回路通过分闸线圈分的,为什么电气回路就没看到这个按钮加问一个,在分闸不了的情况下,这个时候如何检查,然后确认可以机械分闸了呢
本帖最后由 lixiaoxin1983 于 2015-1-22 11:48 编辑
碰到一个事故,高压柜分闸时,远方、就地均操作不了,最后用的是开关本体的机械分合闸按钮分开的
请教两个问题:
1.直接使用机械分合闸按钮有啥风险,以上情况最稳妥的操作应该咋么办
2.开关的机械分闸按钮是单纯的机械分还是电气回路通过分闸线圈分的,为什么电气回路就没看到这个按钮
加问一个,在分闸不了的情况下,这个时候如何检查,然后确认可以机械分闸了呢
12楼
有可能是机械联锁
回复
13楼
laodongzhe186 发表于 2015-1-20 13:29 开关拒绝合闸的一种处理方法就是这样的,但前提条件是合闸贿赂没有故障,而且操作的时候要佩戴好防护用品, …请问一般碰到后台和就地都不能分闸的时候,处理的步骤是什么样的这个事情当时不知道怎么处理,所以强制机械分闸的
回复
14楼
电器之父 发表于 2015-1-20 12:38 电气联锁都不会限制机械合分闸,所以操作机械合分闸必须是对整个系统和二次回路十分熟悉的人在必要的情况下 …学习了,谢谢楼主
回复
15楼
zzzone123456 发表于 2015-1-24 21:14 学习了,谢谢楼主好东西,学好电力设计
回复
16楼
电动分合闸,是通过电磁铁实现的,远方和就地属于电气分闸,此时应检查线圈回路是否带电,或者电气联锁等,手动按钮属于机械分闸,直接脱扣,与电气无关,以上情况是电气回路出线问题,导致线圈没带电
回复
17楼
机械分闸是通过按钮顶一块小金属板,带动转轴使机构脱扣
回复
18楼
说的有道理 机械分闸是最后一道防线
回复
19楼
首先确认你的高压开关是10KV真空开关,远方/本地不能操作,可能是电路有问题?保险断路问题?综保装置问题?电路、机械回路有联锁关系未成立问题等项。你所说的机械分闸按钮是指真六空断路器本体的红/绿色按钮。只要符合你的现场高压一次系统操作规范,确定需分/合此开关,因远传或柜面按钮不起作用,最后一招只能用断路器本体按钮操作。无风险。断路器本体具备分励脱扣器的,断路器说明书上可有。
回复
20楼
lsc19590714 发表于 2015-1-26 16:46 首先确认你的高压开关是10KV真空开关,远方/本地不能操作,可能是电路有问题?保险断路问题?综保装置问题? …在排除了电路、保险、综保问题及机械联锁后,基本上就可以判定是断路器本体的问题,有没有这种可能性,是由于机械卡死的原因造成不能分闸,如果此时强制机械分闸,风险有多大
回复
21楼
机械传动联锁机构卡死的可能性很小,几乎为零。开关出厂调试N次。开关下端口无负荷,开关本体绝缘性能达标的情况下无风险。
回复