高压柜操作电源如何解决
碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
请教:GG-1A(F)-07S 高压柜的操作问题
请问各位:GG-1A(F)-07S 高压柜的开关QS1,QF,QS2在合分闸时的操作顺序是怎样的?下面是它的一次线路方案图
高压柜、操作台的电流表不一致,为什么??
厂用发电机(6KV)开关柜原来容量过小,今年9月份更换更大容量的开关柜柜。前几天投入运行后,发现柜体上的电流表(发电机电流)只有主控室操作台上的电流表的一半,该发电机电度表计量也不准确了。估计是安装新的开关柜的时候,接线错了,可是错在哪里?怎么查找故障,我搞不明白,麻烦各位师傅指点一下。 谢谢。
请教!高压柜上下隔离开关操作顺序?
一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?
关于高压柜的几个问题,求助大家
10KV高压柜能否下进上出
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
高压柜的跳闸故障有哪些?
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
关于高压柜铜排规格的计算!!!
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?