高压柜、操作台的电流表不一致,为什么??
landchild
landchild Lv.3
2009年11月18日 22:46:55
只看楼主

厂用发电机(6KV)开关柜原来容量过小,今年9月份更换更大容量的开关柜柜。前几天投入运行后,发现柜体上的电流表(发电机电流)只有主控室操作台上的电流表的一半,该发电机电度表计量也不准确了。估计是安装新的开关柜的时候,接线错了,可是错在哪里?怎么查找故障,我搞不明白,麻烦各位师傅指点一下。 谢谢。

2009年11月18日 23:14:51
2楼
“柜体上的电流表(发电机电流)只有主控室操作台上的电流表的一半”
二处是同一电流互感器吗?
回复
红苹果
2009年11月19日 10:46:56
3楼


:lol
一般是同一个互感器,主控操作台应该是数显表,取的电流可能是电流变送器过来的。这些都是细节问题,硬件搞好了,细节方面他们那里没人会调。
回复
landchild
2009年11月19日 12:32:19
4楼
都是机械表,不是数显表。
今早查了一下,操作台的表式取自开关柜互感器,开关柜面的电流表是取自发电机出线端的互感器。不知道为什么这样搞?我刚开始搞这个,也不是很明白,麻烦各位再指点一下。

另外电流表的变比、量程都是一样的
回复
woaiziyou911
2009年12月01日 16:09:49
5楼
检查一下开关柜互感器和发电机出线端的互感器的变比。再就是检查一下接线是否正确。
回复
smenrin
2009年12月01日 16:17:32
6楼
操作台的表式取自开关柜互感器,开关柜面的电流表是取自发电机出线端的互感器。
是吗?
回复
chenyunbing
2009年12月01日 19:35:22
7楼
两个互感器的变比不一样。。。。。。
回复
dv100
2009年12月01日 20:23:43
8楼
如果两个互感器的变比一样的化,就看看互感器的极性有没有接错,互感器的二次端子有没有松动现象,换柜子有可能会接错。
回复
wxdchgs
2009年12月01日 23:15:23
9楼

“都是机械表,不是数显表。
今早查了一下,操作台的表式取自开关柜互感器,开关柜面的电流表是取自发电机出线端的互感器。”
他这个就不是一般的了。:(
回复
dv100
2009年12月02日 09:01:08
10楼
看一下两个电流互感器的带载能力是否有区别,如果距离过远带载能力低时,电流也会变小的。
回复
sctvcdx
2009年12月13日 14:49:43
11楼
检查一下变比和仪表是否配套。建议楼主再详细检查电流二次回路和电压二次回路。
回复

相关推荐

APP内打开