抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。