抽屉式开关柜需要加隔离开关吗?
gelizhong2009
2012年01月17日 10:44:52
只看楼主

请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?

222.JPG

请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?
既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?

222.JPG

免费打赏
ttiiee
2012年01月17日 10:49:43
2楼
那个不是隔离开关吧,应该是控制断路器的,期待高手解答
回复
zyz8438
2012年01月17日 10:51:53
3楼
这哪是隔离开关?这是抽屉里面断路器的操作手柄!用于人工分合断路器用的!
回复
gelizhong2009
2012年01月17日 11:10:19
4楼
333.JPG
这是施奈德的负荷隔离开关,跟这个功能不一样吗,那这种负荷隔离开关装在哪里?
回复
lhf6043056
2012年01月17日 22:03:34
5楼
不是隔离开关,是断路器的操作手柄。
回复
lingxuct
2012年01月17日 23:17:46
6楼
抽屉拉出来就是隔离,没拉出来就没有隔离。
回复
houzaixiang
2012年01月18日 09:24:57
7楼
哎,楼主只是看图片,没有见过实物?这是电老鼠所说的,是GCK的,
回复
wlh-tr
2012年01月18日 11:03:22
8楼
操作手柄!抽屉拉出来就是隔离,没拉出来就没有隔离
回复
lepingluoluo
2012年01月18日 12:26:05
9楼
只是一个操作机构,很多断路器都可以用
回复
红苹果
2012年01月18日 12:36:05
10楼
哈哈,抽屉柜哪来的隔离开关
回复
rk5707
2012年01月18日 12:57:42
11楼
正解!!
回复

相关推荐

APP内打开