抽屉式开关柜需要加隔离开关吗?
gelizhong2009
2012年01月17日 10:44:52
只看楼主

请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?

222.JPG

请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?
既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?

222.JPG

免费打赏
xinjian5068
2012年01月18日 15:28:00
12楼
这是GCK抽屉式开关柜断路器的操作手柄,用来人工分合断路器,不是隔离开关。当然,可以把抽屉柜抽出来,以实现隔离功能。
回复
chjs001
2012年01月18日 15:50:03
13楼
就是低压抽屉式开关,按个操作手柄里面装的一般都是断路器,既然是抽屉式的拉出来就是隔离,这样就可以看到明显的断点,就不需要隔离开关。。。。。。
回复
yingxiaomi
2012年01月18日 16:20:24
14楼
这是抽屉式低压开关柜的标志性元件,这就好像是企业的商标,这种操作手柄是从ABB的MNS抽屉式开关柜的抽屉合分手柄演变过来的。
回复
qihonglei1234
2012年01月18日 22:55:00
15楼
无聊的小问题!!!
回复
loujinpu
2012年01月19日 08:35:41
16楼
是断路器的操作手柄,抽屉拉出来就是隔离了,但断路器合上时没法拉出,有连锁机构
回复
zjf852
2012年01月19日 09:19:38
17楼
这只是断路器的延长操作手柄,安装于屏柜的正面面板上,以便于操作的方便性,是不是抽屉柜单从这个手柄上是判断不出来的,因为固定分隔式的开关柜也是这种操作手柄,更不能直接判断出来是不是隔离开关了,从图上看肯定不是隔离开关,因为隔离开关的手柄一般比较大。
回复
shwj89
2012年01月19日 12:59:02
18楼
这是在跟大家开玩笑
回复
月夜孤星
2012年01月20日 09:10:35
19楼
GCK和GCS上都会用到的操作手柄,GCK所有抽屉都要装,GCS只是用作刀熔式开关的操作,不开门就可以分合
回复
liuzd
2012年01月20日 09:22:19
20楼
隔离电器不仅仅是开关。
回复
_citylady1
2012年01月24日 17:34:26
21楼
抽屉柜不用,固定柜需要