一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
画圈的是什么
小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
这个问题挺困扰我的,有些不解为什么线路上要加这样的电容柜?
各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
各位大侠,本人在学设计低压柜,依据我的观察,电容柜上好像没有专门的放电设备,只不过接地短接罢了,可是我们这里的做法是没有放电指示灯的。试问,没有放电指示灯是否不符合常规设计,电容器的放电是否通过接地线来实现,让各位见笑了,谢谢!!!
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.以前的电容柜是8路15Kvar.各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......再这样下去可不行了..
在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
:time: 我们单位有一电容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道为什么即使全部都投进去功率因数也才50%左右~~变压器是1000的,不投的时候功率因数也才34%左右~~实在是不知道是什么原因了,尽请高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q) 第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,辅柜2HK处于“手动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,只要没人转动转换开关1HK辅柜就没有电容投入,此时当主柜所有电容都投入后功率因数依然很低则需要有人手动转换开关1HK辅柜才能投入。我想问的是,上述两种方式哪种更适当? 我的感觉好像是第二种更灵活。望高人指点!
我是一个成套厂的,最近公司申请的动态补偿电容柜的3C认证,柜子已经拿到认证局检查过了,他们准备到公司来进行工厂检查,我现在就想知道工厂检查是的内容有哪些?还有最主要的就是 对电容柜上电操作的时候,他们会检测哪些内容??谢谢有知道的朋友说一下或者加我QQ:93931169.谢谢
电容柜上的刀开关一般都用QSA型组合开关,我觉得也用HR3BX-﹙﹚/32也没有问题,原理上也应该满足要求,大家有没有这么用过的啊,如果没有用过,两种原件同样可以起到隔离保护过载短路作用,那为什么就不行呢?
大家觉得电容柜这样可以不,没有手动控制。
这是公司最近做的电容柜,希望大家给点意见![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 编辑 ]
现在的低压柜的智能电容用哪家的好啊。江苏有几家呢。不知道用哪个品牌好。我有时认为还是老式的电容比较好。有焊机多的厂。用知道的电容功率因素达不到的。
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
电容柜到了现场,不料,大雨来袭,尽把可控硅给淋湿了。我到现场去要绝缘,看到的电容柜…………<