风力发电机组的工作状态
风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
柴油发电机组的工作条件
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
发电机组的常用配电系统
发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确无误。大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功