关于柴油发电机组的问题
洪兄
洪兄 Lv.7
2004年06月28日 10:18:50
只看楼主

各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。

各位同行救救急:
柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?
这样布置时,对机组有什么要求。
现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?
我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
大胡子
2004年06月28日 10:38:00
2楼
0.5米绝对不行的,发电机散热检修距离都不够。
回复
洪兄
2004年06月28日 10:56:00
3楼
不是发电机,是发电机机房,发电机在机房里面,就是说机房离变压器0.5米!
回复
大胡子
2004年06月28日 11:01:00
4楼
原来这样,只要不是进排风面,墙上没有开孔,则可以。
回复
minch
2004年06月30日 11:49:00
6楼
发电机和变压器的接地要独立分开,而且两个接地之间的距离还有要求吧
回复
ccs7638
2004年06月30日 11:56:00
7楼
接地不用分开,可以用一个接地网
回复
qingtain
2006年03月11日 10:34:16
8楼
满足下列要求即可:

1。机房和户外箱变之间为防火墙隔断。

2。发电机减震作好。

3。箱变与墙之间不维护和操作,并满足箱变散热要求。


回复
pseljc
2007年03月08日 19:30:32
9楼
发电机和变压器的接地要独立分开,而且两个接地之间的距离还有要求吧
回复