二级负荷用户你上柴油发电机组吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2010年04月07日 22:30:28
只看楼主

许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?

许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。
可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?
jinze_tg
2010年04月08日 09:39:13
2楼
两颗单独敷设的电缆就应该满足了吧!
回复
d8609
2010年04月08日 10:09:41
3楼
这要看你们的需求,备用发电机在配电室检修时会有很大帮助!而且在心理上给用户一种可靠感觉
回复
mwf78
2010年04月08日 10:19:39
4楼
二级负荷用户你上柴油发电机组吗?
许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。
可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?
怎么会毫无意义呢?相对独立恶就是说两路电源引自不同电源出处!假如你引自同一变电站的两路电源就不是相对独立的!变电站停电,你就是有三路还是一样的停电:L 。上柴油发电机组是有道理的!从经济角度来说,相对有些投资是必须的。停电损失可就大了!:handshake
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月08日 10:21:37
5楼
3楼说的很好:心理上给用户一种可靠感觉:lol
多了柴油发电机,系统稳定性更高,向鲁班奖进军:lol
回复
leopardii
2010年04月09日 22:26:06
6楼
按照新的配电设计规范,只要有需要保证人身安全的设备就要上柴油发电机组作为备用电源,而不是在依靠负荷分级了。
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 16:03:54
7楼
二级负荷有两路10kV线路就足够了,不需要柴油机了:L
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 16:04:45
8楼
审图的要求有依据么?还是个人意见?
如果是个人意见可以不鸟他
回复
suiweimaoguang
2010年04月16日 16:50:47
9楼
两路相互独立的不是指相互独立的10kV电源,是指由两个的电站独立拉线过来,万一其中一个电站需要检修,用电可以切换到另一个电站,而两个电站同时检修的几率是很少的。一般二级负荷用户会上柴油发电机组的。
回复
liangdexiang
2010年04月18日 10:55:25
10楼
两路应该是取自不同的电源吧
回复
jztgg
2010年04月23日 08:32:34
11楼
二级负荷规范上讲的是两路电源非两路独立电源,独立电源一级负荷要求有
回复