许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?
许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。
可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?
12楼
中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?有是有,很少,北京、沈阳都有。二级负荷没有两路10KV应该上柴油发电机。两路10KV,一级负荷也能满足呀。新规范《供配电系统设计规范》GB50052-2009只说“双重电源”了,双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
回复
13楼
“应急供电”是必不可少的,假想是纽约大停电了!:lol
回复
14楼
看来以后柴油发电机组要多用了
回复
15楼
这个审图的信口开河,二级负荷两回线路供电即可,上柴发不要钱啊?坚决顶回去
回复
16楼
以规范说事:
电气技术措施:
2.3.2 二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统
二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:
1 由同一座变电站的两段母线分别引来的两个回路在适当位置自动或手动切换供电;
2 由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
3 当地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用架空线供电,或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷:
回复
17楼
上柴油发电机组是应急备用的!从经济角度来说,相对有些投资是必须的。停电损失可就大了!
回复
18楼
唉,你可以问问那个审图一级负荷怎么办啊,上两组柴发?
回复
19楼
xin262671427 发表于 2013-9-17 09:58 以规范说事:电气技术措施:求规范名称出处
回复
20楼
路过 这是中国式问题
回复
21楼
两路10kv取自不同变电站
回复