精华汇总
什么叫抗拔桩
更多
抗拔桩试验
抗拔桩图集
抗拔桩验算
抗拔桩要求
抗拔桩作用
扩底抗拔桩
锚杆抗拔桩
什么是抗拔桩
竖向抗拔桩
混凝土抗拔桩
抗拔桩构造
抗拔桩规范
抗拔桩计算
抗拔桩检测
抗拔桩试桩
抗拔桩造价
抗拔桩大样
抗拔桩代号
抗拔桩的设计
抗拔桩的作用
抗拔桩钢筋
抗拔桩管桩
抗拔桩监测
抗拔桩静载
抗拔桩抗浮
#
什么叫抗拔桩
#
300
什么叫抗拔桩专题,为您提供什么叫抗拔桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫抗拔桩相关的专业交流讨论,更多什么叫抗拔桩相关内容请访问
土木在线论坛
!
地库抗拔桩这样布置合适吗?
抗拔桩怎么样设计配筋呀?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
抗拔桩设计参数的合理选用
抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。
怎样控制地下室抗拔桩及起资料
本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
关于抗拔桩静载试验的问题
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗拔桩论文+抗浮锚杆论文
抗浮锚杆论文12篇
水池抗浮用抗拔桩设置问题~~
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
求助,抗拔桩设计--高手进
本人最近做一地下车库,地下四层,基础底面标高约-11m,地下水位标高约-2m,需要布置抗拔桩,抗拔桩承载力特征值约为2700kn/M,由于地质情况不好,如果不考虑水浮力的话,需要布置承压桩,承压桩承载力特征值约为3700kn/m,现在计算的到的柱底集中力为10000kn,柱底水浮力约8000kn,请问高手,柱下按什么布置桩,用水浮力减去结构自重布置抗拔桩可以吗?
抗拔桩设计的裂缝控制问题
在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。
点击加载更多