有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?
另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
2楼
用配重压池底,如砂卵石,毛料石,片石!!
用桩不经济@@:lol :lol
回复
3楼
沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强?这个还是要看地质报告,一般情况下,腐蚀性为弱,管桩是没有问题的;
至于管桩抗拔,浙江的实例很多,笔者也做了不下20个;关键点是:
多节管桩接头的处理;管桩和底板连接的处理。
回复
4楼
建议抗拔桩采用快速接头,现场工人的焊接水平不敢保证
回复
5楼
可以考虑顶盖上做配重,没有必要做抗拔桩
回复
6楼
顶盖上做配重,经济
用桩保险,不经济
回复
7楼
在顶盖上覆土300厚了,还是不够,所以我打算在池底的垫层从原来的100加到800,不知道这样是否可行。
根据地勘报告,埋深11m处就是风化基岩了,抗拔桩桩长不够,单根抗拔力较小,不经济感觉。
回复
8楼
加厚垫层是无效的措施,应将钢筋混凝土底板标高降低再在水池内部加素混凝土;另在顶板上覆土也可。
回复
9楼
如果在池底采用配重的话,地基承载力不够的,这样不是还要打桩?
回复
10楼
沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性还是应该要看地质报告,一般情况下,腐蚀性为弱,管桩是没有问题的;管桩抗拔,主要是处理好:多节管桩接头的处理;管桩和底板连接的处理。
回复
11楼
如非要用桩,那我同意3#楼,最好选用经济点的方法。
回复