水池抗浮用抗拔桩设置问题~~
phlyman
phlyman Lv.9
2010年10月19日 22:28:27
只看楼主

有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?

有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?

另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
免费打赏
铅笔123
2010年10月29日 17:52:34
2楼
用配重压池底,如砂卵石,毛料石,片石!!
用桩不经济@@:lol :lol
回复
tang.yd
2010年10月29日 21:16:44
3楼
沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强?这个还是要看地质报告,一般情况下,腐蚀性为弱,管桩是没有问题的;
至于管桩抗拔,浙江的实例很多,笔者也做了不下20个;关键点是:
多节管桩接头的处理;管桩和底板连接的处理。
回复
foxzhang
2010年11月10日 13:50:48
4楼
建议抗拔桩采用快速接头,现场工人的焊接水平不敢保证
回复
omycar
2010年11月10日 16:14:01
5楼
可以考虑顶盖上做配重,没有必要做抗拔桩
回复
goodlucky168868
2010年11月12日 22:39:01
6楼
顶盖上做配重,经济
用桩保险,不经济
回复
phlyman
2010年11月13日 10:07:33
7楼
在顶盖上覆土300厚了,还是不够,所以我打算在池底的垫层从原来的100加到800,不知道这样是否可行。
根据地勘报告,埋深11m处就是风化基岩了,抗拔桩桩长不够,单根抗拔力较小,不经济感觉。

回复
hth_1059
2010年11月13日 12:07:15
8楼
加厚垫层是无效的措施,应将钢筋混凝土底板标高降低再在水池内部加素混凝土;另在顶板上覆土也可。
回复
a-jiang9641
2010年11月15日 20:16:22
9楼
如果在池底采用配重的话,地基承载力不够的,这样不是还要打桩?
回复
yangfsong06
2010年11月21日 17:20:31
10楼
沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性还是应该要看地质报告,一般情况下,腐蚀性为弱,管桩是没有问题的;管桩抗拔,主要是处理好:多节管桩接头的处理;管桩和底板连接的处理。
回复
dragon11
2010年11月22日 09:23:37
11楼
如非要用桩,那我同意3#楼,最好选用经济点的方法。
回复

相关推荐