框架涵混凝土浇筑施工处理要点
框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写