框架涵混凝土浇筑施工处理要点
框架涵混凝土分两次灌注,一次底板混凝土,一次边墙和顶板混凝土。施工缝的位置设置在下八字上口,并按下列要求进行处理: a、凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5Mpa;用风镐凿除时,须达到10Mpa。 b、经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。 c、若设计有抗渗要求的话将施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。 d、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。需要达到的强度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完毕后,开始抹面收浆,待混凝土初凝后用二层草袋一层尼龙薄膜覆盖,进行蓄热养护,以保证表面温度不至于变化过大,减少中心与表面的温度差。 每次灌注混凝土必须按规范留足强度及弹性模量试件,进行强度检查。指定专人填写
严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑
5月30日,南宁经开区金凯街道居仁村一在建文化长廊舞台浇筑屋面混凝土时失稳坍塌,造成7人被困,其中3人死亡,3人重伤,1人轻伤。经自治区住房城乡建设厅初步调查,事故原因除了支模存在安全隐患之外,导致坍塌的另一个问题在于:梁板柱同时浇筑。 广西住房城乡建设厅网:据初步调查,事故发生的原因是由于设计单位未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求,在设计文件中注明涉及危险性较大分部分项工程的重点部位,施工单位也未按照规范搭设现场模板架体,并未编制高支模无专项施工方案,造成施工中存在木支撑尾径不足、接长使用,水平拉结严重缺失,施工中模板支架与外架相连等安全隐患,加之采取了梁板柱同时浇筑的错误施工做法,直接导致浇筑屋面混凝土时失稳坍