10.97m超高框架柱混凝土浇筑技术
buhuagao
buhuagao Lv.2
2007年09月26日 22:48:08
来自于建筑施工
只看楼主

本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。

本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。

1190818082771.JPG

buhuagao
2007年09月26日 22:50:23
2楼
照片
回复
buhuagao
2007年09月26日 22:51:29
3楼
123
回复
buhuagao
2007年09月26日 22:52:11
4楼
1234
回复
buhuagao
2007年09月26日 22:52:46
5楼
1
回复
buhuagao
2007年09月26日 22:53:19
6楼
2
回复
buhuagao
2007年09月26日 22:53:53
7楼
3
回复
rubbyzhao
2007年09月27日 09:10:30
8楼
谢谢,分享。
回复
kema8319
2007年09月30日 09:37:14
9楼
楼主,能告诉我套管的长度是多长吗?
回复
kema8319
2007年09月30日 09:55:27
10楼
还有,混凝土实怎么浇注的??
回复
buhuagao
2007年10月02日 23:47:50
11楼
不好意思!孤竹残阳今天才回复你的问题。
1、套管长度通常根据柱子的长度确定,基本上确保在离柱底4m左右就可以了。
2、超高柱混凝土的浇筑是关键,通常要求塌落度控制在120mm左右,并且一定要采用4条振捣棒振捣。混凝土通常采用泵送,但要确保泵送的速度,越慢越好。我们这边因为有塔吊所以采用塔吊吊装,速度很慢,一天才能完成4根柱。振捣一定要注意就行!
回复