你好,我想请教2个问题:1)对于无地下一室的框架结构,若反梁筏板基础浇筑完成,在后期回填土与框架柱混凝土浇筑这两个方面,一般现场是如何安排的?是先将柱子浇筑至±0.000标高左右,然后再回填土之后紧接着做地坪?还是有别的顺序安排?;2)若柱子在±0.000标高处设置施工缝,在后期柱子的浇筑过程中,对于新旧混凝土接触面的处理如何展开?按规范要求在接缝处涂刷水泥砂浆,但个人感觉此时柱的模板已支好,想在±0.000标高处刷10mm~15mm的浆,觉得没法实现。
你好,我想请教2个问题:1)对于无地下一室的框架结构,若反梁筏板基础浇筑完成,在后期回填土与框架柱混凝土浇筑这两个方面,一般现场是如何安排的?是先将柱子浇筑至±0.000标高左右,然后再回填土之后紧接着做地坪?还是有别的顺序安排?;2)若柱子在±0.000标高处设置施工缝,在后期柱子的浇筑过程中,对于新旧混凝土接触面的处理如何展开?按规范要求在接缝处涂刷水泥砂浆,但个人感觉此时柱的模板已支好,想在±0.000标高处刷10mm~15mm的浆,觉得没法实现。
谢谢!
4楼
试试在反梁顶留施工缝
回复
5楼
做完一层再回填
回复
6楼
对于后浇带那些是刷素水泥浆
对于柱子施工缝可以从浇筑口直接灌入同强度同等级的水泥砂浆,模板没有影响
回复
7楼
你好,我想请教2个问题:
1)对于无地下一室的框架结构,若反梁筏板基础浇筑完成,在后期回填土与框架柱混凝土浇筑这两个方面,一般现场是如何安排的?是先将柱子浇筑至±0.000标高左右,然后再回填土之后紧接着做地坪?还是有别的顺序安排?;
大致是这个意思,地坪待地基沉降稳定了再做 就是需要个自然沉降的过程
2)若柱子在±0.000标高处设置施工缝,在后期柱子的浇筑过程中,对于新旧混凝土接触面的处理如何展开?按规范要求在接缝处涂刷水泥砂浆,但个人感觉此时柱的模板已支好,想在±0.000标高处刷10mm~15mm的浆,觉得没法实现。
规范做法 给凿毛 冲洗干净
回复
8楼
-0.09位置有地梁吗?要有框架柱做到地梁位置,若没有施工至首层框架梁位置留置施工缝,施工缝最好比框架梁底标高高出15-20mm(框架梁保护层厚度),框架柱施工缝处理:剔除表面砂浆,露出混凝土石子,用清水冲洗干净。
回复
9楼
框架柱施工缝处理:剔除表面砂浆,露出混凝土石子,用清水冲洗干净。
回复
10楼
新手路过,学习一下。