水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
地暖不热求助已排除堵塞
本帖最后由 被逼无奈00 于 2017-12-9 17:34 编辑 新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管
家庭地暖出现不热的原因?
家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
地暖不热,有哪些原因造成的?
现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考! 地暖辅材质量差 地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。 初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。 有效散热面积小 地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。