6层楼地暖有的热有的不热
m26833827
m26833827 Lv.2
2011年01月17日 22:20:51
只看楼主

总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。

总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
免费打赏
m26833827
2011年01月18日 21:52:21
2楼
大家帮忙啊,今天又测了两家,就是没有压差
回复
lihuafeng116
2011年01月19日 10:24:16
3楼
没有压差,是不是那里短路了?分路测量一下
回复
hvacbobo
2011年01月23日 20:55:28
4楼
路过,学习中,虚心学习,努力长进
回复
ybs056
2011年01月23日 21:34:27
5楼
:call: 检查一下没有压差,是不是那里短路了?分路测量一下,找出原因。
回复
bingyu0605
2011年01月26日 11:06:24
6楼
附带图纸就好了,天冷了,抓紧修啊
回复
hongliu20032001
2011年02月24日 22:14:43
7楼
没有压差的原因如果不是设计安装的问题,应该是水泵的过滤器堵塞造成的,经验之谈。检查下!
回复
bingyu0605
2011年02月24日 22:32:51
8楼
解决了吗,遇到个类似的,吧楼口的自力阀设定5公斤就可以了
回复
qd_young
2011年02月25日 15:22:40
9楼
过来学习一下
回复
jinxuezi
2011年02月25日 22:45:15
10楼
路过学习中
回复
m26833827
2011年03月18日 16:37:56
11楼
160户交暖气的80户,本区域的整体供暖都不好,过年的时候因为工厂和学校放假整体温度上来了,但是这几家的问题还是比别人的低。过完年后温度又下来了。过滤网根本就不脏,楼前井的过滤网也没问题,楼道里的控制箱用供回水分别往外防水冲刷,水流量也可以,但是就是不热。
回复