数据中心机房空调冷却塔的噪声控制
冷却塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射通风式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。上述咖啡厅即选用标准型逆流机械通风式冷却塔。逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。风机置于塔顶作排风用,包括电动机和叶片。减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。塔身通常为玻璃钢制作,质地轻、耐腐蚀。塔体内填料为PVC斜波板,起到增加接触面、提高水冷却效率作用。 冷却塔的类型很多,按噪声水平可分为低噪声型(A声级62~7ZdB)和超低噪声型(比低噪声型低8~10dB)。 (一)人冷却塔噪声控制的且的和内容 1.冷却塔噪声控制的目的 (1)防止冷却塔噪声对本单位建筑(或建筑群)的干扰。 (2)控制冷却塔的噪声,使达到该建筑所在区域允许噪声范围内,即防止对周围建筑的噪声干扰。 2.冷却塔噪声控制 (1)合理地确定冷却塔的位置。 (2)设计和选用低噪声冷却塔。 (3)采取隔声和消声措施。 (二)冷却塔噪声产生
高层建筑中央空调噪声控制方法探讨
摘 要: 目前,中央空调系统在我国建筑行业中被普遍采用, 但改善室内微气候舒适性的同时也带来了噪声, 给人们的生活和工作造成极大的影响。中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点,本文结合参与工程的实践, 分析空调系统噪声的来源与其控制方法,以解决工程中遇到的新问题与挑战,提高建筑物的整体噪声控制水平。 关键词:高层建筑,中央空调,噪声控制 1.空调系统噪声来源分析 空调系统的噪音来源主要由气动噪声、机械噪声和电磁噪声三大部分组成。(1)气动噪声。它主要包括: 风机噪声、管道噪声。风机噪声是风扇产生的较大的气体混流声, 主要是空气动力性噪声, 该噪声又包括了旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声产生于风机的叶轮在旋转时与空气质点相互作用引起的空气脉动,其强度和风机片数、风机叶轮的转速、风机内风速及流量等诸因素有关,涡流噪声的频率由叶片的形状以及叶片与气体的相对速度决定,在风机叶轮直径不变时, 转速是明显影响着轴流风扇噪声,转速越高, 噪声越大。而管道噪声是高速气流在流动中冲刷管
水环热泵系统噪声控制措施
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<