SICOLAB洁净厂房(噪声控制)
喜格sicolab
2019年09月06日 15:30:35
来自于建筑规范
只看楼主

一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。    二、洁净室的噪声频谱限制应采用倍频程声压级,空态噪声频谱的限制值不宜大于表1中的规定。 表1空态噪声频谱的限制值 中心频率(Hz)倍频程声压级[dB(A)]洁净室分类 63 125 250


一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。

    二、洁净室的噪声频谱限制应采用倍频程声压级,空态噪声频谱的限制值不宜大于表1中的规定。

1空态噪声频谱的限制值

中心频率(Hz)

倍频程声压级[dB(A)]

洁净室分类

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

非单向流

79

70

63

58

55

52

50

40

单向流、混合流

83

74

68

63

60

57

55

54

三、洁净厂房的平面和空间设计应考虑噪声控制要求。洁净室的围护结构应有良好的隔声性能,并宜使其各部分隔声量相接近。

    四、洁净室内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声值超过洁净室允许值的设备,宜设置专用隔声或消声设施。

    五、净化空调系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔振等控制措施。除事故排风外,洁净室内的排风系统应进行减噪设计。

    六、根据室内容许噪声级要求,净化空调系统风管内风速宜符合下列规定:
    1 总风管风速宜为6m/s~10m/s。
    2 无送、回风口的支风管风速宜为4m/s~6m/s。
    3 有送、回风口的支风管风速宜为2m/s~5m/s。


免费打赏