中央空调系统安装工程中的噪声控制
ttit
ttit Lv.7
2008年06月04日 14:38:26
来自于中央空调
只看楼主

 前言:一般的工业与民用建筑,特别是具有现代风格的智能建筑,其建筑及窜内外装饰设计的理念必须尊重建筑设计方案的立意,延伸建筑的内涵,追求内外和谐统一,营造富有创意的特色空间,展现开明、开放.积极向上等形象。这些均要求在设计过程中应注意到使用功能的最佳需求,使其成为建筑艺术精品。在中央空调系统安装工程的设计中噪声的控制就有着较高的要求,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点,本人

http://nt.shejis.com/2008/0604/article_7666.html

免费打赏
ttit
2008年06月10日 11:10:44
2楼
DD
回复
yanyu612
2008年07月02日 15:50:30
3楼
空调系统噪声降低应采取的措施
  (1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。
  
  当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。
  
  (2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统。
  
  (3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低。
  
  (4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。
  
  (5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。
  
  (6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。
  
  (7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。
  
  (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积。(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s)。
回复
highair2006
2008年07月02日 17:06:04
4楼
3楼的:3. “减小送风温差…..” 应该是会增加送风量才对吧! 最后一点的风速会不会太快了。
回复
ljh6686681969
2009年05月12日 01:28:07
5楼
工业企业噪声控制设计规范GBJ87—85