发电机房隔音降噪
更多
柴油发电机房设计规范
柴油发电机降噪
发电机
隔音降噪工程
隔音降噪处理
厂房隔音降噪
家庭隔音降噪
隔音降噪设备
隔音降噪材料
工业隔音降噪
隔音降噪系统
建筑隔音降噪
隔音降噪板
隔音降噪施工
汽车隔音降噪
房屋隔音降噪
电厂隔音降噪
ktv隔音降噪
隔音降噪方案
设备隔音降噪
隔音降噪措施
风机隔音降噪
隔音降噪技术
空调隔音降噪
电梯隔音降噪
#
发电机房隔音降噪
#
300
发电机房隔音降噪专题,为您提供发电机房隔音降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机房隔音降噪相关的专业交流讨论,更多发电机房隔音降噪相关内容请访问
土木在线论坛
!
有关发电机房风机的问题
下穿隧道一般都会做泵房,有的泵房会做柴油发动机做备用电源。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。这应该是暖通专业的问题,有哪位有经验的大侠指点一下,每个风机的风量与风压。
有关发电机房的通风问题
请教:下穿隧道泵房内设发电机房,发电机容量160kw。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。我是做电气的,请问,对应于这个功率的风机风压与风量分别是多少?
柴油发电机房通风的问题
我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]
关于发电机房储油间的问题!
这边有个高层,4星的酒店!发电机房设置在地下一层!已经设置自动气体灭火系统。但是储油间需要设置自动灭火系统吗?如果需要 具体应该如何操作?
关于柴油发电机房通风的一些疑问。
1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?
如何规范柴油发电机房的通风
经常有 众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。 柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版 ) 中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥ 5 次 /h
柴油发电机房的灭火设施?????
《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????
柴油发电机房的通风设计
发电机房尺寸,请教大家,如图
116KW柴油发电机房,4.5M*5.5*尺寸可以吗,请教大家,如图需不需要什么储油间,另外排烟要不要跟图集上一样要有一个井,如图,还是通过墙上直接排至室外谢谢
关于自备发电机房的消防问题
地下室自备发电机房的消防设置,原设计图纸为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,有没有其他比较经济的消防设置可以代替?二氧化炭、水喷雾等消防对于电气火灾的区别是什么呢?哪位老师能告诉我~