煤气洁净管道安装技术及要点说明
煤,同样也是我们生活中的必须品,在冬天里能给我们提供一个温暖的场所。但同时它也是一种危险品,它易燃,易爆和有毒气体,那么,对于煤的洁净管道安装必须严格要求。在工业中也是同样道理。 钢筋混凝土支柱通常采用现场就地预制,钢支柱因其构造较复杂,组合式的钢支柱及管道桥架在加工厂制作而在现场组装。钢铁厂的煤气管道口径大,一般与其他工业管道组合敷设。煤气管道安装可不考虑坡度。支柱安装多采用自行式起重机,吊装时要保证其中心垂直,标高正确。 托管的定位必须与洁净管道中心一致,他们之间通常采用焊接模式固定。 卷管安装卷管应按加工件编号依次排列,弯头、三通、变径管等地面组对时应与管道直接对口焊接。为了保证煤气管道安装质量和安全生产,从卷管制作直至安装全过程都要重视焊接质量,所有焊缝均要进行x射线检查。 配件在煤气管道安装上类型很多,其中用途,性能,安装等要求各异。 (1)弯头、三通、变径管安装。地面组对时,要正确将弯头、三通、变径管等定位在组装的管道上,并注意其方向性。变径管通常采用等底偏心变径管。 (2)补偿器安装。煤气管道常用
家装煤气管道的安装原则
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求: (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm; (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧; (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。 2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。 3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。 4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。 5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。 6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。 7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.