煤气洁净管道安装技术及要点说明
yycrystal
yycrystal Lv.3
2013年10月21日 14:32:48
只看楼主

  煤,同样也是我们生活中的必须品,在冬天里能给我们提供一个温暖的场所。但同时它也是一种危险品,它易燃,易爆和有毒气体,那么,对于煤的洁净管道安装必须严格要求。在工业中也是同样道理。  钢筋混凝土支柱通常采用现场就地预制,钢支柱因其构造较复杂,组合式的钢支柱及管道桥架在加工厂制作而在现场组装。钢铁厂的煤气管道口径大,一般与其他工业管道组合敷设。煤气管道安装可不考虑坡度。支柱安装多采用自行式起重机,吊装时要保证其中心垂直,标高正确。

  托管的定位必须与洁净管道中心一致,他们之间通常采用焊接模式固定。
  卷管安装卷管应按加工件编号依次排列,弯头、三通、变径管等地面组对时应与管道直接对口焊接。为了保证煤气管道安装质量和安全生产,从卷管制作直至安装全过程都要重视焊接质量,所有焊缝均要进行x射线检查。
  配件在煤气管道安装上类型很多,其中用途,性能,安装等要求各异。
  (1)弯头、三通、变径管安装。地面组对时,要正确将弯头、三通、变径管等定位在组装的管道上,并注意其方向性。变径管通常采用等底偏心变径管。
  (2)补偿器安装。煤气管道常用波形、鼓形和填料 275式补偿器。这些补偿器都具有方向性,应顺煤气流向水平安装。安装时应根据不同气温对补偿器进行预拉伸或预压缩调整。补偿器安装应在煤气管道安装定位后进行,安装时要防止补偿器被碰撞、挤压和承受外力。补偿器与管道连成一体后要检查固定支架和活动支架无误后方可松开定位螺栓,以防补偿器受损。
  (3)切断设备安装。煤气洁净管道安装上的切断阀要求安全可靠,重要部位应采用双阀或其他措施。闸阀、蝶阀可靠性差,重量大,造价高,一般仅在小口径管道上使用,安装前应进行单体检验。眼镜阀、扇形阀一般不作为独立的切断设备,而在经常操作的阀门后设置,起双重保险作用。水封的有效高度必须大于管道的试验压力。
  (4)排水器安装。一般设置在补偿器与阀门前、管道标高变化位置和直管道相隔一定距离处。排水器与煤气管道的接口必须设在煤气管道的底部,连接管上应设置双重阀门。对寒冷地区的排水器应采取防冻措施。
  (5)放散管、取样管安装要有足够的高度,位置和方向要正确。为了进行煤气管道试验、通气和检修等应在管路末端、切断阀及盲板前等容易聚积煤气而不易吹尽的部位设置煤气放散管和取样管。jiejingguandao.com/jishu/
  (6)人孔盖板安装。人孔应设在靠近支柱的管道下方45。部位,可在管道安装前进行地面组装时定位开孔,在管道安装结束后试压前用法兰盖板封闭。封堵管道安装时临时开设的人孔时,应对其焊缝采取加强措施。
  (7)辅助托架安装。大口径煤气管道的顶部设有其他能源介质管道及通讯和仪表电缆槽架,其使用的托架应采用垫加连接板满焊在煤气管道上。
  (8)煤气管道接地装置安装。室外煤气管道设有接地装置,其间距约100m左右。接地装置应按图纸要求安装,并进行接地测试。