电动扶梯安装验收技术交底
wx_56306757
2024年03月27日 10:45:38
只看楼主

来源:机电人脉

电源线敷设要求:引线只在扶梯上部右侧(从下端往上看),线缆长度预留3米,以便控制柜拉出检修。   扶梯外装饰重量不能超过45kg/m(相当于15kg/m)   扶梯通道入口技术要求:根据国家验收要求在扶梯出入口位置需要达到以下疏散空间。 宽度至少为扶手带外缘之间距离加上每边各80mm,其纵深尺寸从扶手装置端部起至少为2.5m。如果该区域的宽度增至扶手带外缘之间距离加上每边各80mm的两倍及以上,则其纵深尺寸允许减少至2m。


电源线敷设要求:引线只在扶梯上部右侧(从下端往上看),线缆长度预留3米,以便控制柜拉出检修。

 

扶梯外装饰重量不能超过45kg/m(相当于15kg/m)

 

扶梯通道入口技术要求:根据国家验收要求在扶梯出入口位置需要达到以下疏散空间。 宽度至少为扶手带外缘之间距离加上每边各80mm,其纵深尺寸从扶手装置端部起至少为2.5m。如果该区域的宽度增至扶手带外缘之间距离加上每边各80mm的两倍及以上,则其纵深尺寸允许减少至2m。

       

扶梯出入口扶手带档板(玻璃)要求: 如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘,则应设置固定阻挡;由固定护栏至少增加到高出扶手带100mm,并位于扶手带外缘80mm至120mm。

 重点:档板(玻璃)距离要求        

扶梯防攀爬要求:如果存在人员跌落的风险,应在外盖板上装设防爬装置,防爬装置位于地平面上方h9(1000+50mm),下部与外盖板相交,平行于外盖板方向上的延伸长度l5不应小于 1000mm,并应确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应至少与扶手带表面齐平,并符合b10(>80mm)和h10(25mm~150mm)的规定。

     

扶梯垂直净空要求:踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.30m。

     

扶梯垂直防护档板要求:如果人员会撞到建筑物,应在扶手带上方设置一个固定垂直防护挡板,其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm处。

a)在楼面开口处,扶手带离楼面或柱子较近。

b)相邻扶梯之间,有嵌进去的危险。

如果扶手带外缘与任何障碍物之间的距离大于或等于400mm时,则无须遵守该要求。

 注:根据现场的扶梯位置条件,如果涉及到将需要采取本防护措施    

扶梯底板不能焊接及打孔,焊穿钻穿底板会发生漏油情况及污染周边环境。扶梯厂家不予处理。底板有警示标语提醒,请重视!

 

扶梯装修成品保护要求:保护扶梯成品不被电气焊火花、高空坠落物、雨水、扬尘等损坏,采用木板及镀锡铁皮包裹。

   

版权声明: 本文整理自老吴机电笔记,侵权请联系删除。

相关推荐