关于地下车库坡道和扶梯设置喷淋的问题
cnhanhan
cnhanhan Lv.6
2017年09月20日 16:37:28
只看楼主

请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。

请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。
b63241020
2017年09月21日 17:29:13
2楼
关于坡道:
地下车库坡道处室外进入车库的坡道在防火卷帘门外侧不用设置自喷外,负一层进入负二层、负二层进入负三层的车库坡道均应设置自喷系统。
此时的坡道应按室内空间理解,有甚者会在坡道处停车,所以应该设置。

关于扶梯:
扶梯仅需要在有地面的那层扶梯下部设置喷淋。
因为扶梯下部经常会堆积货物或者改做他用,所以规范解释此部分应做喷淋。
回复
cnhanhan
2017年09月22日 14:57:12
3楼
这么生僻的条文都能解答,功力不浅啊!谢谢了!
回复
wuanlun
2017年09月25日 10:14:12
4楼
谢谢解答!
回复
fcpsdc
2017年09月25日 11:29:42
5楼
支持一下正确回答的兄弟。
回复
szg169
2017年09月25日 13:15:16
6楼
解释不错,感谢分享!!
回复
墨花月白
2017年09月26日 10:02:27
7楼
感谢二楼解答,赞
回复
raylee0701
2017年09月26日 13:15:06
8楼
二楼真技术,顶起
回复
chenshan2
2017年09月27日 08:44:10
9楼
谢谢楼主分享资料
回复
chenshan2
2017年09月27日 08:44:27
10楼
谢谢楼主分享资料
回复
chenshan2
2017年09月27日 08:44:37
11楼
谢谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开