边墙型扩展覆盖喷头技术探讨
喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后
边墙型扩展覆盖喷头技术探讨(转载)
边墙型扩展覆盖喷头技术探讨来源:中国论文下载中心 [ 06-03-07 14:19:00 ] 作者:黄雪萍(厦门) 编辑:studa9ngns 摘要:本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。 关键词:边墙型扩展覆盖喷头 旅馆客房 火灾危险等级 标准喷头 流量 压力 喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型
扩展覆盖面边墙型喷头的选用释疑!
某酒店中心一层层高4.8m,其余楼层层高4.2m。客房内采用ZSTBS-20EC(我方准备用川消)扩展覆盖面边墙型喷头,开间尺寸为4.8×6.6的房间采用一个侧喷居中布置,开间尺寸为4.8×8.85的房间采用两个侧喷靠边布置。喷规7.1.13条对此型式侧喷要求能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面。设计说明:客房卧室采用边墙型扩展覆盖喷头,型号GB-LO 17/23(设计为喷宝),喷头流量系数K=115,最小压力0.19MPa下覆盖宽度4.86m,喷远7.30m。因无喷宝喷头曲线表,此种喷头能不能满足上述要求还不得而知。川消的曲线图是以层高三米绘制,若平移此曲线到4.8米高度,似乎可以满足要求。恳请各位师兄把关!!!