边墙型扩展覆盖面喷头的设置问题
s080319
s080319 Lv.4
2011年03月18日 19:06:54
只看楼主

请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗? 2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?

请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗?
2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?
免费打赏
f-yin
2011年03月21日 17:54:34
2楼
原则上可以,具体要求看图集。
回复
iceamm
2012年01月04日 21:46:14
3楼
从原则上是可以这样子的,具体要求的话这要去看图集才行
回复
zhanghaijun760209
2012年01月05日 08:38:10
4楼
在喷头K=115,工作压力P=0.2MPa时最大保护距离大概在6m左右
回复

相关推荐

APP内打开