扩展覆盖面边墙型喷头的选用释疑!
ly18600
ly18600 Lv.2
2007年07月04日 13:08:25
只看楼主

某酒店中心一层层高4.8m,其余楼层层高4.2m。客房内采用ZSTBS-20EC(我方准备用川消)扩展覆盖面边墙型喷头,开间尺寸为4.8×6.6的房间采用一个侧喷居中布置,开间尺寸为4.8×8.85的房间采用两个侧喷靠边布置。喷规7.1.13条对此型式侧喷要求能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面。设计说明:客房卧室采用边墙型扩展覆盖喷头,型号GB-LO 17/23(设计为喷宝),喷头流量系数K=115,最小压力0.19MPa下覆盖宽度4.86m,喷远7.30m。

因无喷宝喷头曲线表,此种喷头能不能满足上述要求还不得而知。川消的曲线图是以层高三米绘制,若平移此曲线到4.8米高度,似乎可以满足要求。
恳请各位师兄把关!!!
免费打赏
qz1115
2007年07月04日 21:15:36
2楼
还是需要厂家提供数据,我们不能想当然,建审也是看数据的!
回复
waterlife
2009年09月16日 14:48:07
3楼
还是要联系厂家要样本的了
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:10:30
4楼
没问题,你的分析及配置合情合理!:victory: