请教有关边墙型扩展覆盖面喷头的问题
wei-zhs
Lv.2
2004年09月17日 11:24:05
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
边墙型扩展覆盖面喷头的最大保护面积和间距都相当大,轻危险等级达到37.2M2和8.5M。但是是否就可以说一个7.2X4.8的客房就可以用一个喷头了。如果需要认证的话,如何计算?请大家赐教!
边墙型扩展覆盖面喷头的最大保护面积和间距都相当大,轻危险等级达到37.2M2和8.5M。但是是否就可以说一个7.2X4.8的客房就可以用一个喷头了。
如果需要认证的话,如何计算?请大家赐教!
免费打赏
asyoulike
2004年09月17日 16:12:29
2楼
应该可以。面积和长边均没超。
回复
pppgch
2004年09月26日 23:02:53
3楼
要注意层高!!!喷头下1.2米能喷到才行!!!