水管打压标准以及试验步骤
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!