请教各位老师虹吸罐问题,急!
各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!