请教各位老师虹吸罐问题,急!
zhanghon.gjin
2011年04月28日 21:19:41
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!

2011年04月29日 08:05:14
2楼
我想这个问题你不用担心,用虹吸罐的系统就是这样,高压排气都连接在一起,能不热吗。
回复
chiguang22
2011年04月29日 10:32:12
3楼
你的虹吸罐的出气管走的不标准,那个管道是利用高压气体流动产生的动力带走虹吸罐的气体,也就是说虹吸罐温度应该和冷凝温度稍高5度左右!
回复
冷库专业设计
2011年04月29日 17:01:55
4楼
虹吸罐又名辅助贮液器,对油冷采用液氨冷却时,需要设置这个设备.
可以进行气液分离,效果好
回复
zhanghon.gjin
2011年04月29日 20:08:19
5楼
现在的问题是刚四月份高压罐的温度就这么高排气压力已经10mpa了,再过几天还有个干嘛?二楼老师所讲的我也考虑到了但是就是不知问题到底出在哪里。该如何解决
回复
zhanghon.gjin
2011年04月29日 20:11:36
6楼
真诚希望哪位老师能提供一个有效的解决办法,谢谢了
回复
chiguang22
2011年04月29日 20:54:09
7楼
我不知道你怎么接的管道!你的冷凝压力、和温度,虹吸灌压力和温度!我的电话是13863007675,可以电话联系
回复
诺尔制冷
2011年04月30日 09:38:28
8楼
其实用虹吸罐已经落后了,俺经过改造管道接法,已经不用虹吸罐啦,系统简单不少,还节约成本。
回复
zhanghon.gjin
2011年04月30日 19:22:27
9楼
难道就没有老师愿意赐告么?
回复
金星伴月
2011年05月05日 12:30:03
10楼
虹吸管与压缩机排气总管不应该直接相通的,排气经蒸发冷后才进虹吸管的。
不知是不是这里出问题了。
回复
金星伴月
2011年05月05日 12:31:28
11楼
压力应该是1.0mpa吧不是10mpa,应该不算高的。
回复

相关推荐