山东某热电厂施工组织设计
发电厂位于山东省,是山东电力网的主力电厂,也是一座大型矿口电厂。 电厂一期、二期工程共装有四台30万千瓦机组(经改造目前机组实际出力均为335MW),已分别于1985年~1989年建成投产。三期工程装设两台60万千瓦机组,分别于1997年1月和11月投产。本期工程计划扩建2×1000MW燃煤发电机组,计划2004年12月8日开工,2007年8月31日#7机组投产发电,2007年12月31日#8机组投产发电。 本期两台机组均以发电机-升压变压器组型式接入厂内500kV系统,2台发电机各经过三台380MVA(容量暂定)强油风冷无载调压的单相变压器分别接入500kV系统,电气主接线采用发电机-变压器单元接线。本期500kV系统采用一个半断路器接线, 500kV进线2回,500kV出线1回,予留出线位置一回。 发电机出口不装设断路器,发电机引出线与主变的联结采用全连式离相封闭母线
辽河热电厂试验楼楼板断塌
一、事故概况及经过1991年10月,铁道部第十九工程局建筑公司第一工程队在辽宁盘锦市辽河油田勘探局热电厂中心试验楼施工。18日15时40分,进行第四层楼板的吊装作业,当28块楼板吊上,分7堆摆放在第一、二间屋面上时,5米长、截面为500×200毫米的钢筋混凝土进深梁突然折断,重量及冲击力将第二、三层楼板砸断直落一层地面,在楼上作业的9人从13.6米高处随之坠落,造成3人死亡,3人重伤,3人轻伤,直接经济损失约95000元。 二、事故原因分析1.违章作业。在进深梁混凝土养生期不够、强度不够的情况下上楼板,是酿成此事故的直接原因。进深梁于10月12日现浇之后气温急剧下降,12—18日的平均气温为11.3,推算该梁6天的混凝土强度只达设计的25—30%左右。为赶工期提前上楼板,造成上楼板后将进深梁压断。2.盲目蛮干。进深梁上集中超负荷堆放楼板是造成事故的重要原因。按设计要求,该梁达最终强度时可承受2.114吨/米,而30%的强度时只能承受0.63吨/米,实际荷载1.89吨/米,超出3倍。3.场地狭窄。楼板只能从一侧吊装是事故发生的客