120m烟囱施工组织设计,2000
本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
钢烟囱施工组织设计,2003
简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
烟囱探伤施工原理与方案规划
烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:1、 烟囱内筒探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。2、烟囱外壁探伤借助直爬梯和100m、150m、 193m平台,仍采用目视观察的方法,重点检查烟囱外壁混凝土开裂情况、支模钢筋头和裂缝处渗漏情况。由于烟囱外部钢结构腐蚀严重,为确保安全未采取悬挂方式检查,可检查到的范围限于爬梯周围和每层平台上下10m探伤结果与建议1、从检查情况来看,现有砖内筒基本完整,未出现内筒垮塌、掉砖等整体性缺陷,但因内部存在耐酸胶泥局部脱落的情况,导致这些部位在脱硫工况下出现脱硫烟气外泄,在砖内筒与混凝土结构之间的保温层部位冷凝成为结露水后,从混凝土结
烟囱防腐施工安全注意事项
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理