烟囱钢结构建筑安装防雷设备的详细描述
对于钢筋混凝土的烟囱我们应该怎么安装防雷的设备呢? 首先我们要拟定好施工的方案,毕竟是一个大型的工程,设计制定一套方案也是要的。按照方案的5个步骤进行操作,引下线的选择和布置,接地设备的要求,烟囱顶部避雷针的选择和布置,烟囱防雷系统与钢筋的连接,钢内筒烟囱防雷系统的连接。在施工操作的时候一定在遵循国家发布的相关法律规定,不得违反,不然出了事故最后我们会得到法律的制裁。其实对烟囱安装防雷设备对有经验的老施工人员来说也是一个简单的工作了,循环渐进日积月累经验多了,施工起来也是简单多了。当然操作的时候也不能马虎,大型的施工工程还是要按照正确的施工方式来进行,不能投机取巧。 1、引下线的选择和布置 在引下线选择方面,建设部发布的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057--2010,对其有相关的规定,即:“建筑物利用钢筋混凝土柱、梁和基础钢筋作接闪器、引下线和接地装置时,不可另设专门引下线。”贯通连接的金属爬梯和接地引线与钢筋连接的部位应该在钢筋的底部或者顶部,此时,金属烟囱是作为接闪器和引下线来起作用的。专门敷设引下线时,装设在烟囱上的引下线,其尺寸一般
如何根据设备容量选电缆
先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
关于厂房取暖设备的问题
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
关于喷淋稳压设备的选择
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑