烟囱探伤施工原理与方案规划
co1494467719160
2017年05月11日 09:59:04
只看楼主

烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:1、 烟囱内筒探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。

烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:

1、 烟囱内筒 探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。
2、烟囱外壁探伤借助直爬梯和100m、150m、 193m平台,仍采用目视观察的方法,重点检查烟囱外壁混凝土开裂情况、支模钢筋头和裂缝处渗漏情况。由于烟囱外部钢结构腐蚀严重,为确保安全未采取悬挂方式检查,可检查到的范围限于爬梯周围和每层平台上下10m
探伤结果与建议
1、从检查情况来看,现有砖内筒基本完整,未出现内筒垮塌、掉砖等整体性缺陷,但因内部存在耐酸胶泥局部脱落的情况,导致这些部位在脱硫工况下出现脱硫烟气外泄,在砖内筒与混凝土结构之间的保温层部位冷凝成为结露水后,从混凝土结构的贯通部位渗漏到外筒外表面。
2、混凝土外壁存在数量较多的裂缝,且部分裂缝存在漏夜现象。本次检查中原计划对裂缝处进行局部切割以进行观察裂缝内部情况,但因无比较好的修复措施而放弃。建议采用无损检验设备对裂缝进行进一步检查。
3、对于存在的裂缝,尚不能轻易定论是结构性裂缝还是腐蚀造成的裂缝。建议尽快委托鉴定机构进行深度的监测和评定,我单位目前不具备此项能力和资质。
4、根据检查情况,砖内筒存在向外渗漏的情况,建议电厂应尽快着手进行烟囱的内壁防腐工作,防止混凝土结构进一步腐蚀。
5、烟囱外部钢结构存在严重的腐蚀情况,容易造成钢结构的垮塌和高空坠落事故。建议电厂立即进行这些部件的深度除锈防腐。


免费打赏
jxx603
2017年05月11日 13:44:25
2楼
已学习,好资料
回复

相关推荐

APP内打开