精华汇总
框架柱的钢筋怎么算
更多
框架柱钢筋计算
框架柱钢筋接头
框架柱钢筋绑扎
框架柱钢筋连接
框架柱钢筋搭接
框架柱钢筋识图
框架柱钢筋图
框架柱钢筋算量
框架柱
框架柱钢筋接头规范
框架柱钢筋接头位置
框架柱钢筋接头规定
框架柱钢筋锚固长度
框架柱钢筋计算实例
框架柱钢筋计算例题
框架柱钢筋长度计算
框架柱钢筋搭接要求
框架柱钢筋计算公式
钢筋混凝土框架柱
框架柱钢筋搭接长度
框架柱钢筋保护层
框架柱钢筋焊接接头
框架柱尺寸
框架柱宽度
什么是框架柱
框架柱接头
框架柱锚固
#
框架柱的钢筋怎么算
#
300
框架柱的钢筋怎么算专题,为您提供框架柱的钢筋怎么算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱的钢筋怎么算相关的专业交流讨论,更多框架柱的钢筋怎么算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于框架柱钢筋绑扎搭接!
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
框架柱可以配双排钢筋吗?
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
框架柱钢筋可以闪光对焊吗?
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
请教框架柱钢筋的一些问题
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
请教:框架柱钢筋焊接的问题
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
这样的柱钢筋算偏位吗?(附图)
50CM宽的柱子,中间两根纵向钢筋比原来的位置(均匀布置)偏离了7CM。不过角筋还是在正确的位置上的。由于需要纠正,钢筋在竖向变成倾斜的了。请问专家,这样的钢筋施工对工程质量有没有大的影响,如果有的话该怎么样处理比较好,谢谢!!!补充一句,在实际的工程施工中,这样的情况可能比较多。[ 本帖最后由 ywcwh2008 于 2008-11-12 15:09 编辑 ]
框架柱纵向钢筋施工小经验
框架柱钢筋上大下小的问题
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
框架柱的设计承载力怎么算
要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
框架柱单侧钢筋可否放置两排
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
点击加载更多
APP内打开