框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排?
如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
2楼
帮顶,我也想知道,坐等大神
回复
3楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
4楼
可以的,因为没有任何地方说不行,也找不到不行的理由。但是,内层钢筋力臂较小,受力不太合理;且需要配两层钢筋的话,配筋率偏大,建议调整柱截面......
回复
5楼
为何要那么做呢,你需要很多都钢筋吗
回复
6楼
为什么不能放双排钢筋呢?????
回复
7楼
可以放2排,出图中有过好几次这样的情况。但是应按实际h0 复核配筋和截面。
回复
8楼
lyp_hero 发表于 2016-8-2 16:55 感谢楼主的分享,谢谢!你看一下预制装配的框架柱的配筋形式,就知道可以不可以了。
回复
10楼
放两排说明受力不合理,要不增加截面要不改变结构布置
回复