框架柱钢筋上大下小的问题
玉峰山人
2012年02月04日 09:18:48
只看楼主

请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37

请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:
KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29
二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11
三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37
四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59
五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37
这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
bigzero
2012年02月04日 09:27:19
2楼
这个结构软件出图,就有这样的缺陷,建议你可以把下面的配筋面积稍微改大,改的跟上面的一样施工。
回复
ytxs
2012年02月04日 10:54:38
3楼
问楼主
本工程是纯框架结构还是框架剪力墙结构?
回复
hyp1962
2012年02月04日 14:20:47
4楼
结构设计时,对软件自动生成的配筋结果一般应该进行适当的手工归并,以方便施工.
但并不能因此说楼主说的柱配筋就一定不合理,至于施工构造问题可详见11G101-1图集.
回复
锦瑟何年
2012年02月06日 11:27:37
5楼
有可能是因为你的框架柱截面调整了,上面的截面突变造成配筋增加,你试试调整下截面,可以调整下面的配筋和上部配筋一致,这样方便施工
回复
haoran0719
2012年02月06日 14:23:08
6楼
很简单的,换算一下好了,截图给你。 qwrr.jpg
回复
yangfan44
2012年02月06日 14:37:46
7楼
同意楼主的说法,不要过多依赖于电算。
回复
qss123456789
2012年02月06日 14:51:11
8楼
学习了 呵呵
回复
zjxuhappy
2012年02月06日 15:49:15
9楼
人工校核,适当放大下面的钢筋
回复
xgguo
2012年02月06日 16:04:02
10楼
同问,小弟有个工程正负零一下已经做了,12颗18的钢筋,但上面设计给改成了12颗20的了,这样能做吗?
回复
shevano7
2012年02月06日 16:25:36
11楼
还有可能是天面的弯矩不平衡 所以顶层柱配筋会偏大
回复

相关推荐