请教框架柱钢筋的一些问题
辛颜
辛颜 Lv.6
2005年11月29日 21:04:16
只看楼主

在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.

在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?
对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.

免费打赏
redflagfly
2005年11月30日 13:00:03
2楼
我想应该 分清 主梁\次梁,前者粗吧
回复
cmg_saint
2005年11月30日 13:31:19
3楼
这是有可能的!柱截面 。混凝土强度等级。楼面荷载。柱所在层数及支撑情况,楼层层高及楼板的刚度等对内力计算都有影响。比如,地下室柱配筋按计算就比一层小。
回复
jlkjguozhi
2005年11月30日 15:25:45
4楼
对于高层结构由于构件的配筋主要是由上风荷载与地震作用影响,所以会出现上部配筋比下部大的情况,很正常!对于框架柱配筋在计算书中有体现的!
回复
辛颜
2005年11月30日 21:12:07
5楼
我是这样理解的,请大家指正
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,一般在不对称跨的中柱、边柱和角柱出现较多,框架柱除承受轴向压力,还要承受风荷载、地震荷载等水平力以及轴向偏心力的影响,框架柱的轴向压力绝大部分由砼承担,而由轴向偏心力、风荷载、地震荷载等所产生的弯矩则由受力钢筋来承担,当上柱产生的弯矩设计值比下柱大时,上柱比下柱钢筋配筋率就要加大。

对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些(配筋大一些),要根据结构平面布置才能决定。以一个单向板布置的楼面结构平面为例,平行于单向板长向的框架梁受力必然小于垂直于单向板长向的框架梁,在这种情况下,平行于单向板长向的框架柱配筋大(粗)。
回复
h2o.af
2006年09月27日 19:33:30
6楼
我也遇到过这样的问题,应该跟柱子的平面布置有关吧
比如临近的柱子在本层取消……