空调启动跳闸专题,为您提供空调启动跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调启动跳闸相关的专业交流讨论,更多空调启动跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
空调启动引起变压器跳闸
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
空调启动五分钟后总电源跳闸
使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!
空调问题,本人新手,启动器
启动器坏了,压缩机可能转1到10几分钟马?当然假象是触电粘住了的情况有1台空调,没测压缩机的线圈,和启动器 电容是好的因为考虑到可以起动就猜想启动器和压缩机是好的,但其他部件都确定是好的情况下 启动器或压缩机坏可能转10分钟马?压缩机转10分钟或者几分钟后就会很热
为什么空调启动后跳停了?
造成 海尔空调跳停的原因也有很多 1. 电压问题。 可能室内的整体电压处在一个使用高峰时段,或者本身电压就不问题,使用其他家电也容易造成跳闸等问题,就容易引发该问题。 2. 内机主控板问题。 这个原因多是出现在使用了一阵子的空调上,长时间电压不稳定,不正当环境下使用空调过多,造成内机的电路板出现问题导致。 3. 外机电容问题。 海尔空调外机过热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)这个时候需要对外机的环境进行适当设置,必要的时候每年、每月对空调进行清洗。
分析空调不启动的原因是什么
一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
解析关于空调不启动的原因是什么?
一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
空调如何实现低电压启动
我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!!
11KW的风机一启动微断就跳闸怎么办
2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
求助!90KW星三角启动跳闸
工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!
塔吊换启动空载也会跳闸
我们这里的塔吊换过线这后启动2档上面就会跳闸,开始我们还以为是线太小,后来换了一条50的线可能150多米线吧还是要跳不知道为什么!电压380到405请大家分析!