使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!

使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!
免费打赏
zlf1370
2011年09月05日 20:44:55
2楼
五分钟后压缩机工作,估计是电流过载,更换大的断路开关
回复
aa654081300
2011年09月07日 13:43:43
3楼
检查外机看看吧
回复
wyjkecw
2011年09月07日 16:14:42
4楼
有很多空调(制冷模式)启动时内机正常工作,外机压缩机一般延时启动 3分钟,压缩机系统加查一下(线路段率.线圈短路等)
回复
zwhkaoyan
2011年09月08日 20:42:48
5楼
从楼主的描述上看,好像不是过载,如果是过载通常不会影响整个系统的电源。
最大可能性应该是电源出现短路。可能的情况是:
1。电源回路端子可能绝缘破损,有凝水时发生短路。此可能性较大。
2。压缩机线圈绝缘破坏,导致短路。此可能性较小。
回复
youfeifei
2011年09月08日 21:04:52
6楼
下次在开启时,查看一下外机的声音,是不是很响,也有可能是堵转造成压缩机过流保护,冲击你的总电源的过流保护器了,顺便测一下你的外机启动后电流
回复
xyjin1986
2011年09月08日 21:14:07
7楼
应该是外机的问题。
回复
ldlhello
2011年09月12日 11:01:06
8楼
下次在开启时,查看一下外机的声音,是不是很响,先测一下你的外机启动后电流,也有可能是1、堵转造成压缩机过流保护,冲击你的总电源的过流保护器;
2、电源回路端子可能绝缘破损,有凝水时发生短路。
回复
mdc0402
2011年09月12日 16:58:42
9楼
从楼主的描述上看,好像不是过载,如果是过载通常不会影响整个系统的电源。
最大可能性应该是电源出现短路。可能的情况是:
1。电源回路端子可能绝缘破损,有凝水时发生短路。此可能性较大。
2。压缩机线圈绝缘破坏,导致短路。此可能性较小。


这个比较靠谱