精华汇总
变压器短路电流的计算
更多
变压器短路电流
变压器的短路电流
变压器短路电流计算
变压器的短路电流计算
变压器三相短路电流计算
短路电流的危害
变压器出口短路电流
变压器高压侧短路电流计算
变压器低压侧短路电流计算
变压器短路电流计算公式
短路电流的计算方法
计算短路电流
短路电流怎么计算
怎么计算短路电流
怎样计算短路电流
变压器电流计算
限制短路电流的措施
短路电流的热效应
如何计算短路电流
短路电流如何计算
短路电流简易计算
标幺值计算短路电流
计算短路电流目的
短路电流
电流短路
#
变压器短路电流的计算
#
300
变压器短路电流的计算专题,为您提供变压器短路电流的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器短路电流的计算相关的专业交流讨论,更多变压器短路电流的计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于变压器额定电流的计算
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
110kV变压器短路电流计算
110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
求助,变压器短路电流计算。
想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
变压器低压短路电流简便计算
10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;
D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用
D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用
请教,关于短路电流的计算
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
关于入地短路电流的计算
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
短路电流经变压器后如何计算
不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦
【请教】变压器工作电流的计算问题
请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算 2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算请问我的理解对吗?
点击加载更多
APP内打开