110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。

110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
chywang007
2010年06月29日 23:30:28
2楼
你需要提供220kV变电站110kV母线的短路容量,线路参数如导线线径和几何均距,110kV变压器阻抗百分比,110kV变电站的主接线及正常运行方式,然后就可以帮你算
回复
水轮发电机
2010年06月30日 13:56:53
3楼
变电站母线容量5000MVA,线路长23km,变压器阻抗10.5%,接线为变压器线路组.
回复
chywang007
2010年06月30日 21:21:42
4楼
容量基准值100MVA,电压基准值115kV,阻抗基准值132.25欧
系统侧短路阻抗标么值为:0.02
线路单位阻抗按0.4欧/公里,线路阻抗标么值:0.07
变压器容量按31.5MVA计算,阻抗标么值为:0.33
你所在的变电站110kV母线短路电流标么值:11.11,有名值5.58kA
10kV母线短路电流标么值:2.38,有名值13.09kA
注意,如果你的变压器容量不是31.5,其阻抗标么值按0.33*(31.5/Se)计算

以上计算是否正确,请高手校核一下