【请教】变压器工作电流的计算问题
wuxin_luan
wuxin_luan Lv.2
2011年09月02日 22:26:23
来自于变压器
只看楼主

请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算 2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算请问我的理解对吗?

请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA
问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?
问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?

我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算
2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算


请问我的理解对吗?
wlszjs
2011年09月03日 17:05:19
2楼
算标幺值时统一才用平均电压,也就是230kV算。
回复
taurusleung
2011年09月03日 22:17:27
3楼
220kv
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月05日 16:08:02
4楼
如果你说的是220kV降压变电站,电压等级均采用220kV
变压器可以看成一个用电设备
回复
electricity
2014年08月11日 13:21:04
5楼
1.05X。。。/242
回复

相关推荐

APP内打开