220kV主变进线的短路电流热效应值计算
我在进行220kV变电站主变进线短路器的设计选型时遇到了一个问题:如何计算主变220kV进线的短路电流热效应值?已知的条件是变电站远期规模为3*150MVA,系统220kV的短路容量为10596.7MVA假设基准容量选取100MVA,经过我的计算短路电流周期分量其始标幺值为105.97,短路电流周期分量起始有效值为26.6kA,热稳定时间为3S. 主变的参数为220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8
电流热效应和电压的关系
例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
冲击电流与热效应计算参考
供参考!
这个短路电流该怎么计算
请教短路电流通过平行导体产生的电磁效应
请教图片中标注为为红色的平行导体长度应该是取母线的长度还是取跨距(参考答案取的为跨距),而我计算时取的是母线长度,请教为什么取跨距? 提前谢谢您的回复。
关于短路电流计算的问题
请教短路电流都受什么影响呢?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
问各短路电流校验的问题
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?