电流热效应和电压的关系
zxq19840806
2009年01月14日 10:41:39
只看楼主

例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导

例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导
免费打赏
wjs6157112
2009年01月14日 13:06:48
2楼
当然要改变线径了,否则电线要过热,需要设置保护电器,否则线路出现短路要烧损变压器。
回复
xcs3350
2009年01月14日 14:06:01
3楼
当然要改线径了,我认为不需要保护
回复
xcs3350
2009年01月14日 14:06:30
4楼
当然要改线径了,我认为不需要保护
回复
zxq19840806
2009年01月14日 15:12:21
5楼
我把问题换个理论的方式说吧,对应起“电流热效应和电压的关系”这个标题
一个2.5平的回路,当电压分别为220V和36V时,电线的载流量相同吗?
220V电压时的10A,变压为36V后是60A,2.5平才载20A,60A用10平线都不够,电梯井道不是要用36V照明么,没见有人变过线径。。。。
回复
wow0218
2009年01月14日 15:54:22
6楼
电线的载流量是受环境温度影响的,和工作电压没多大关系。
电压等级应该是确定电线绝缘强度大小的。。
回复
wow0218
2009年01月14日 15:59:43
7楼
电压等级确定电线需要的绝缘强度!
回复
爱芳的日子
2009年01月14日 22:18:14
8楼
首先要明白设置36v电源的目的,因为井道属于危险场合。
另外一点就是功率决定电流,不一定像你们说的那样。
你们的条件好像就不是完整的。
要是变压器的容量一共就50VA,也要用那么大的线径吗?
回复
爱芳的日子
2009年01月14日 22:22:04
9楼
线径的大小不仅要满足于电流的发热量,还要满足于导体的机械强度。
铜导线在满足电流发热量的情况下,铜导线最小截面积为1.5mm2,铝导线为2.5mm2
回复
zxq19840806
2009年01月15日 13:30:30
10楼
谢谢各位的解答,总结了下
电线载流量和电压无关。(或者说是很细微)
单相小变压器基本上都是提供小功率(比如500W以下),有这个前提的话,变压后4平线也就能满足载流量了,而不会大到连10平的线都不够,这也是采用高压送电而不低压送电的原因。
本人见过有些水下灯具要求用36V安全电压,稍微大点功率的灯就自带一个小单相变压器, 小功率灯就几盏灯合用一个变压器。
总算把这个问题弄明白了。谢
回复

相关推荐