220kV主变进线的短路电流热效应值计算
han_qiang
han_qiang Lv.2
2007年02月09日 11:10:54
只看楼主

我在进行220kV变电站主变进线短路器的设计选型时遇到了一个问题:如何计算主变220kV进线的短路电流热效应值?已知的条件是变电站远期规模为3*150MVA,系统220kV的短路容量为10596.7MVA假设基准容量选取100MVA,经过我的计算短路电流周期分量其始标幺值为105.97,短路电流周期分量起始有效值为26.6kA,热稳定时间为3S. 主变的参数为220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8

我在进行220kV变电站主变进线短路器的设计选型时遇到了一个问题:如何计算主变220kV进线的短路电流热效应值?已知的条件是变电站远期规模为3*150MVA,系统220kV的短路容量为10596.7MVA假设基准容量选取100MVA,经过我的计算短路电流周期分量其始标幺值为105.97,短路电流周期分量起始有效值为26.6kA,热稳定时间为3S. 主变的参数为220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8
免费打赏
han_qiang
2007年02月09日 11:13:33
2楼
请好心人帮忙计算一下,非常感谢!
回复
han_qiang
2007年02月09日 12:03:45
3楼
我想用26.6*26.6*3=2122.68kA2,可是院里总工说这样算有误差,他的计算结果为2851.47,
回复
han_qiang
2007年02月10日 08:36:12
4楼
昨天翻阅了电气设计手册,求法与相关的教科书方法上不同,一种是求出0秒的短路电流、T/2秒的短路电流和T秒的短路电流,教科书上的使用的是等效时间法,我用等效时间法求的数值与2851.4相近,但是用同样的方法求110KV侧主变进线时值却偏大,设计手册上的公式在求三个时间的短路电流时,感觉书上提供的运算曲线无法用,因为根据以上的已知系统容量算出的系统的阻抗标幺值只有0.0094369,期待高手给予指教呀!!!
回复
new_nitian
2007年06月23日 13:32:43
5楼
有难度!!!
回复