本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑
一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
2楼
不是4X4的YJV电缆“能满足热稳定性要求”的事,要看电缆所接电源侧断路器能在多少时间内(因下面短路电流)跳开。
这是线路与开关的配合问题。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 12:44 不是4X4的YJV电缆“能满足热稳定性要求”的事,要看电缆所接电源侧断路器能在多少时间内(因下面短路电流) …开关是NSX-80H-MA 3P 25A
回复
4楼
低压16mm以下的电缆不需要校验热稳定 任元会说的
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 12:44 不是4X4的YJV电缆“能满足热稳定性要求”的事,要看电缆所接电源侧断路器能在多少时间内(因下面短路电流) …我提这问题是因为审图叫我核对热稳定,母线处短路电流我算得30.3KA,审图算得30.2KA,一点小误差忽略但是电机出我算得才3.4KA,但是审图认为才15米很近按30.2KA
回复
6楼
chengzhexin 发表于 2016-2-19 14:05 低压16mm以下的电缆不需要校验热稳定 任元会说的出处或者依据,方便我答复啊
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-19 14:54 编辑 xie0316 发表于 2016-2-19 13:51 开关是NSX-80H-MA 3P 25A粗略估算就可以,“NSX-80H”的速动是10倍额定电流,这里额定是25A,但壳体电流是80A,就是瞬间短路电流达800A时,可在20ms内动作。计算一下好了:4平方的15米(距离有点小),查设计手册得:4平方铜芯电缆R=5.332 X=0.097 计算得Z=5.3330 15米得z2=5.3330X0.015=0.08变压器短路电流为30.3KA,额定电压为0.4KV,阻抗z1=0.4/30.3=0.0132欧,总阻抗z=z1+z2=0.0132+0.08=0.0932欧4平方电缆末端短路电流Id=400/(1.732X0.0932)=2478A 远大于800A,可以在20ms内可靠动作!4平方交联电缆在流过2478A电流中,可以承受20ms吗?(结论应该是可以的吧?)
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-19 15:17 编辑 xie0316 发表于 2016-2-19 14:07 我提这问题是因为审图叫我核对热稳定,母线处短路电流我算得30.3KA,审图算得30.2KA,一点小误差忽略但 …你计算给他看,他的认为和你的计算差了多少,让他自己说。“审图认为才15米很近按30.2KA”是对母线下断路器的极限分断能力而言(因为短路点可能是在这个断路器下桩头)。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 14:51 粗略估算就可以,“NSX-80H”的速动是10倍额定电流,这里额定是25A,但壳体电流是80A,就是瞬间短路电流达 …跟管理员学习了Z1是不是=0.4/1.732/30.3=0.0076欧?Z=Z1+Z2=0.0876欧Id=0.4/1.732/Z*1000=2636A
回复
10楼
学习了,,,,
回复
11楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 14:51 粗略估算就可以,“NSX-80H”的速动是10倍额定电流,这里额定是25A,但壳体电流是80A,就是瞬间短路电流达 …另外,这个计算是校验断路器的热稳定性吧,电缆的热稳定性应该是这个公式:S>=根号Q/C*100(GB50217-2007附录E公式E.1.1-1)根号Q=I*根号t=2636*根号0.02=372.8可惜我不会算C